  3. 0755-85258900

    甲烷泄漏報警器怎么設置報警值

    發布時間:2021-09-13 作者:深國安電子 分享到:

    甲烷泄漏報警器怎么設置報警值?實則甲烷泄漏報警器的有區分兩種不同的氣體傳感器檢測原理,甲烷濃度多少超標,甲烷濃度國家標準詳細說明如下。

    甲烷報警器設置報警值說明:

    1.催化燃燒傳感器:用于檢測易燃易爆類氣體,防止發生爆炸。沼氣工作現場可以通過這種方式來測試甲烷是否有泄漏,泄漏的濃度是否達到爆炸的危險,以起到預防的作用。甲烷的爆炸下限是5%Vol。(100%LEL=5%Vol=50000ppm);

    2.紅外傳感器:主要用于檢測甲烷氣體的實際濃度,優點是測量精度高,重復性,穩定性好,不受其他氣體干擾,使用壽命長。沼氣工作現場,如果是要測填埋于地底下的,或管道里的沼氣濃度,通常濃度會(huì )較高,應選用0-100%Vol;如果是測是否有甲烷氣體泄漏到空氣中,這時濃度相對就較低,選擇0-50000ppm的量程已足夠。

    關于甲烷濃度國家標準:

    一般甲烷泄漏報警器設置量程為,其A1報警值為爆炸下限的25%,即:25%LEL=1.25%Vol=12500ppm;其A2報警值為爆炸下限的50%,也就是:50%LEL=2.5%Vol=25000ppm。