    通常我們在氣體報警器的使用當中,很多時候我們會(huì )發現對于檢測之前,氣體報警器都需要進行數值的設置,如我們會(huì )在進行設置的時候一般都會(huì )進行常規氣體報警器設置的濃度單位ppm與mg/m3數值進行調試,那么很多小伙伴會(huì )遇到不知道這些數據是什么意思,以及怎么如何去設置的。那下面接著由深國安為大伙詳細講講氣體報警器ppm與mg/m3單位含義說明,希望對小伙伴有所幫助。

    氣體報警器ppm單位含義說明:

    一、常規氣體報警器設置的濃度單位ppm與mg/m3換算關系:

    氣體報警器濃度單位ppm與mg/m3的換算關系,按下式計算:

    質量濃度mg/m3=M氣體分子量/22.4*ppm數值*[273/(273+T氣體溫度)]*(Ba壓力/101325)

    M為氣體分子量,ppm為測定的體積濃度值,T為溫度、Ba為壓力。

    二、氣體報警器的標準溫度標準壓力下:

    mg/m3質量濃度=M氣體分子量/22.4*ppm數值

    ppm數值=質量濃度mg/m3*22.4÷M氣體分子量

    三、例如氣體報警器檢測氟化氫的氣體分子量為20,采購的10ppm量程的HF換算為mg/m3如下:

    HF: 10 (mg/m3)= 20 ÷ 22.4 * 10(ppm) ≈ 8.93(ppm)


    熱門推薦

    • 氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線

      2023-08-10

    • 氣體檢測儀無法通訊如何處理

      2023-07-03

    • 氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明

      2023-05-25

    • 關于氣體檢測儀標識響應時間說明

      2023-05-16

    • 氣體檢測儀如何恢復出廠設置?

      2023-02-02

    • 氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明

      2022-12-20

    • 氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

      2022-12-20

    • 影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些

      2022-12-06

    • 如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題

      2022-12-01

    • 什么原因會(huì )造成氣體傳感器發生交叉干擾的問題

      2022-10-25


    線

    客服中心

    熱線電話

    0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
    返回頂部
    頂部
    国产成年女人特黄特色大片免|日本黄页网站免费观看|欧美BBBW午夜福利视频|国产精品爽黄69天堂a|亚洲va久久久噜噜噜
    <big id="v8awl"><div id="v8awl"></div></big>

    1. <s id="v8awl"></s>

      <span id="v8awl"><input id="v8awl"></input></span>

    2. <strike id="v8awl"><input id="v8awl"></input></strike>

      <tbody id="v8awl"></tbody>