    發布時間:2022-01-12 作者:深國安電子 分享到:

    氣體探測器在使用時間久了,其檢測探頭上都會(huì )堆積灰塵、污垢等雜物,那么如果不定期進行維護保養,一來收環境溫濕度影響,一旦水氣侵入探頭內置部件,容易會(huì )導致影響到測量偏差過大或者故障等問題發生;下面接著深國安為大家講講在線式氣體探測器檢測探頭保養注意事項。

    在線式氣體探測器檢測探頭保養注意事項:

    1.檢查氣體探測器的冷凝器工作是否正常,通常溫度調整在3攝氏度范圍內;

    2.檢查測量器室看是否臟污,及時清洗。

    3.檢查氣體流量、通常為0.3-0.5L/分,流量過大或者過小對分析儀結果影響較大;

    4.氣體探測器更換濾紙:應先停抽氣泵,后再進行過濾罐排水;

    5.檢查氣路系統中有無漏氣現象。抽泣泵膜片有無破損,取樣探頭密封圈是否破裂,四通閥、冷凝汽是否損壞等;

    6.氣體探測器取樣探頭清洗,取樣孔管路疏通;