<big id="v8awl"><div id="v8awl"></div></big>

  1. <s id="v8awl"></s>

    <span id="v8awl"><input id="v8awl"></input></span>

  2. <strike id="v8awl"><input id="v8awl"></input></strike>

    <tbody id="v8awl"></tbody>
  3. 0755-85258900

    氣體檢測儀如何解決誤差較大的情況

    發布時間:2021-10-20 作者:深國安電子 分享到:

    一般氣體檢測儀的傳感器在使用時間久了、使用環境中被測氣體出現越頻繁或者探測器工作在高溫高濕環境中,會出現傳感器線性衰減從而導致出現氣體檢測儀測量的示值誤差增大。此類故障的處理需通入標準氣體按廠家說明書要求進行校準調整,如果通過校準顯示值無法到達標準氣體濃度時,則判斷傳感器失效,需要更換新傳感器。接著下面深國安給大家講講關于氣體檢測儀如何解決誤差較大的情況。

    如果通入氣體后出現反應慢或者無反應的情況,首先排查傳感器組件透氣孔是否堵塞,檢測器的進氣通道被堵塞或周圍堆滿雜物造成進氣通道受阻,使得氣體檢測儀反應變慢,靈敏度下降。若未發生堵塞,分析故障原因為探測器內部傳感器老化或失效,需要更換傳感器。

    所以為保證使用的氣體檢測儀測量精準性,使用部門應該定期把傳感器送專業部門進行校準,確保投入現場使用的氣體檢測儀可以準確獲取到空氣環境中的氣體濃度值,避免有毒有害氣體泄漏事故的發生。

    相關資訊:氣體檢測儀開機無顯示如何解

    熱門推薦

    • 氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程

      2024-10-23

    • 氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線

      2023-08-10

    • 氣體檢測儀無法通訊如何處理

      2023-07-03

    • 氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明

      2023-05-25

    • 關于氣體檢測儀標識響應時間說明

      2023-05-16

    • 氣體檢測儀如何恢復出廠設置?

      2023-02-02

    • 氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明

      2022-12-20

    • 氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

      2022-12-20

    • 影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些

      2022-12-06

    • 如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題

      2022-12-01




    客服中心

    熱線電話

    0755-85258900
    返回頂部
    頂部
    国产成年女人特黄特色大片免|日本黄页网站免费观看|欧美BBBW午夜福利视频|国产精品爽黄69天堂a|亚洲va久久久噜噜噜
